wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-08-26
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-14 10:59
根据串联分压并联分流原理
用电负荷大的情况下电流为155A  接的是一根国标25平方线和一根非标25平方线并过去的,放线的长度悬殊不多
但是实际测的电流悬殊很大,国标的有50A  非标的95A  
1:为什么相差那么多呢?
2:2跟线加在一起的电流为什么小于一起测的电流?
dengjie99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2023-09-04
查看dengjie99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-06 18:37
应该已和在一起测得为准,你测量是要把两根线分开一定的距离,不然有磁场干扰。造成误差