用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
大侠帮解释下
上一主题
下一主题
产品设计
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
376 点
下载积分:
1275 分
在线时间: 467(小时)
注册时间:
2009-04-04
最后登录:
2024-01-02
查看产品设计的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-13 21:13
全看
|
小
中
大
图片:
如图程序示:为什么I0.3接通,C0的值为11,但C0的触点不会闭合,当I0.0一闭合,C0的触点却闭合了,哪位大侠解释下,谢
分享
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
959 个
工控威望:
2440 点
下载积分:
21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-15
查看ysheng9099的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-13 22:08
全看
|
小
中
大
程序中的C0是加计数器,当I0.3的上升沿到来时,将11传送给C0的设定值寄存器,此时计数器的当前值为10,当I0,0接通时,计数器C0的当前值由10变为11,到达设定值,触点发生动作.
分享
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
959 个
工控威望:
2440 点
下载积分:
21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-15
查看ysheng9099的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-03-14 20:42
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼产品设计于2011-03-13 22:54发表的 :
不对,但还是谢
请指出错误之处,谢谢
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
大侠帮解释下
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问