用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助PLC224XP模拟量的接线端子连线
上一主题
下一主题
石高兵
我们一起努力
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
123 点
下载积分:
641 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2010-11-13
最后登录:
2023-09-05
查看石高兵的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-13 17:45
全看
|
小
中
大
PLC224XP自带的 模拟量的端子怎么连线啊?他们每个点的含义。
分享
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1285 个
工控威望:
2921 点
下载积分:
4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间:
2009-03-28
最后登录:
2024-06-12
查看月泽的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-13 21:22
全看
|
小
中
大
输出:
M I V这三个点是输出信号,
如果接M和I的话是0-20MA输出 PLC内据是0-32000
如果接M和V的话是0-10V电压输出 PLC内部数据是0-32767
PLC输出地址是AQW0
输入:
M A+ 为AIW0输入 M B+为AIW2输入 只能是电压输入不能是电流输入 正负0-10V的电压信号,对应数据-32000---+32000
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助PLC224XP模拟量的接线端子连线
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问