兄弟们,江湖救急,我的一个工程,原先好好的,现在要求加三台ATL的1P单相变频器,由PLC用中间继电器启动控就可,没想突然一下PLC报错,PLC上的错误指示灯闪烁,用电脑连结,读数据时没有内容,清空PLC的内存元件时,不再报错,但重启后依旧。再清写一个很简单的程序进去依旧如此。更换一台新的PLC,ok。过一日新的PLC启动后有电源指示但RUN灯不亮,屏和电脑也无和其连结,PLC是三菱的fx1N-60mr
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-13 18:01
连续两台PLC出现故障,不一定是PLC的问题了,好好检查一下你的控制方式和接线有无错误或不合理的地方.是不是娈频器载波频率过接线错误,严重干扰和冲击PLC,