我从380V的两根线上分别接一根出来然后与单独一根零线组成两路220V电源可以吗?
mikehu
学习就学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 296 点
下载积分: 933 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-02-15
最后登录: 2022-01-12
查看mikehu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-18 22:38
相与相为380  相与中性线220V   如果好多负载这样接 可能 有出现380V电压 加到220负载的情况出现的