增压泵虑后压力老跳来跳去。
上一主题
下一主题
jinyonghui
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jinyonghui的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-13 07:49
全看
|
小
中
大
我厂是做短钎的,现在有台螺杆增压泵虑后压 力不稳,老是跳来跳去的。特别是刚开机的时候。没次停机再开机都会跳1到2小时又变正常。压力传感器和压力表都换了。还是一样。现在请各位师傅帮帮我。谢谢
分享
jinyonghui
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jinyonghui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-12 07:33
全看
|
小
中
大
是中控室显示表跳,出现的原因是因为增压泵内部有个齿轮坏了,从厂家拿了个回来换。换上以后就出现这问题。他不是一直跳,而是在换过滤器的时候,跳的特别厉害。跳1到2小时又不跳了。现在又出现换过滤器还没用压力就到了,(压力到了把他换下,再换个好的上去;换上去还没用压力就到了).也过段时间压力又变正常。