3216110sjj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 143 点
下载积分: 994 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2010-11-23
最后登录: 2024-07-21
查看3216110sjj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-12 22:49
我是新手,请问各位大虾,此型号的输出该怎么接呢 ,端子有+24    COM    COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7     Y1    Y2    Y3     Y4     Y5    Y6     Y7    Y0       怎样接法才能使24电磁阀工作呢?我用的是内部电源供电
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-12 23:50
引用
引用楼主3216110sjj于2011-03-12 22:49发表的 FX1S  20MR    输出 :
我是新手,请问各位大虾,此型号的输出该怎么接呢 ,端子有+24    COM    COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7     Y1    Y2    Y3     Y4     Y5    Y6     Y7    Y0       怎样接法才能使24电磁阀工作呢?我用的是内部电源供电


FX1S  20MR    这一款我没用过,但是FX系列的其他PLC接触过不少
凭我的经验说说
+24  是PLC内部整流后输出的电源正极  COM 是PLC内部整流后输出的电源负极 此组电源输出容量实在有限,无力驱动电磁阀的
COM给所有的输入信号的公用端子
COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7     是对应的分组输出点的公用外部供给电源端子
COM 和   COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7 通常状况,不要混接,混接没必要也很危险
电磁阀工作:
前提:提供一个外置的直流24稳压源
1.电磁阀的线圈一端接正极(或负极)
2.另一端接对应的输出点
3.输出点所在的输出分组的comx,接上负极(或正极)
4.程序要编制好,相关的控制条件要满足
5.如上。输出有信号时,电磁阀就吸合了