引用楼主3216110sjj于2011-03-12 22:49发表的 FX1S 20MR 输出 :
我是新手,请问各位大虾,此型号的输出该怎么接呢 ,端子有+24 COM COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y0 怎样接法才能使24电磁阀工作呢?我用的是内部电源供电
FX1S 20MR 这一款我没用过,但是FX系列的其他PLC接触过不少
凭我的经验说说
+24 是PLC内部整流后输出的电源正极 COM 是PLC内部整流后输出的电源负极 此组电源输出容量实在有限,无力驱动电磁阀的
COM给所有的输入信号的公用端子
COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 是对应的分组输出点的公用外部供给电源端子
COM 和 COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 通常状况,不要混接,混接没必要也很危险
电磁阀工作:
前提:提供一个外置的直流24稳压源
1.电磁阀的线圈一端接正极(或负极)
2.另一端接对应的输出点
3.输出点所在的输出分组的comx,接上负极(或正极)
4.程序要编制好,相关的控制条件要满足
5.如上。输出有信号时,电磁阀就吸合了