我是新手,请问各位大虾,此型号的输出该怎么接呢 ,端子有+24 COM COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y0 怎样接法才能使24电磁阀工作呢?我用的是内部电源供电
分享
shanyecunfu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
67 个
工控威望:
227 点
下载积分:
955 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2008-03-01
最后登录:
2025-01-25
查看shanyecunfu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-24 14:16
全看
|
小
中
大
24V电磁阀的工作电流通常都在1A多,不能用PLC的24V供电(只有500mA),只能外接大容量的24V电源(由一次吸合电磁阀最多个数决定).如果只是驱动24V电磁阀的话,可以把COM1,COM2,COM3,COM4,COM5,COM6分别接外接电源正极,电磁阀的一端分别接Y0,Y1,Y2,.......等,另一端全部接外接电源的负极。哦,别忘了在每个电磁阀的两端各接一个续流二极管保护PLC触头。