楼主  发表于: 2011-03-12 16:08
一栋大楼有十户单元,每户单元配电功率为5KW,共为50KW(全部为单相用电),
配电方案一:如单相用电计算则有400A,(400/3)=每相电流120A,
配电方案二:如把单相功率加起来,再按三相用电平均分配用电,则三相功率计算则有100A,(50KW=(100/3)=每相33A
如按方案一选150A三相空气开关,
如按方案二选50A三相空气开关,,
请问高手怎么选用总开关。
804759109
无独有偶啊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-09-19
查看804759109的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-12 19:13
用方案2  三项电流要尽量的平衡