楼主  发表于: 2011-03-12 13:18
三菱fx2n-128mr,下面挂2块fx2n-16ex,这是设备原来的控制,由于改造,想再加一块输入模块,但再将一块fx2n-16ex挂在后面,PLC却检测不到,无论新的扩展模块挂在第一、二、三的位置,始终只能检测到旧的2块,新的检测不到,为何?
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-13 10:46
fx2n-128mr给扩展供电是460MA, 每个输入16EX占用100MA,  三个扩展后还剩余160MA, 理论计算应该是没问题的。
另外楼主你的每个扩展对应的地址搞对了么?
保持每天一点小进步足矣。。。