楼主  发表于: 2011-03-12 08:30
我们陶瓷厂煤气站的电捕焦电柜出问题了,原先的电柜不知什么原因烧了,换了一个电柜,高压输出到20KV升不上去了,一次侧电压,电流正常。升压器输出侧的回路,瓷瓶都没测出问题,在此请教怎么能把电压升上去,原因是电柜侧还是升压器侧
cxlxt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2010-05-12
最后登录: 2023-09-23
查看cxlxt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-12 20:44
是恒流源?还是恒压源?如果是恒流源,可能的原因是二次侧绝缘降低了或者捕焦油的电极有移位的可能。可以用2500V摇表测电捕焦油器的绝缘电阻,正常应该在750M以上
cxlxt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2010-05-12
最后登录: 2023-09-23
查看cxlxt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-13 21:31
如果是恒流源,可以将高压发生器与电捕焦油器之间的高压电缆拆开, 高压发生器开路,试自检,此时,输入输出电压应接近额定电压,电流接近0,那么电源是好的,再查本体(电捕焦油器),用2500V摇表测电捕焦油器的绝缘电阻,正常应该在750M以上