FX2N-2DA在编程时“TO K1 K17 H0000 K1”和“TO K1 K17 H0001 K1”中的H0000、H0001是什么意思,请高手指教!谢谢!
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-11-26
查看358273433的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-10 21:17
全看
|
小
中
大
这个我知道,具体是指什么?手册里面说是PLC里的软元件,可我不知道是指什么软元件。
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-11-26
查看358273433的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-03-11 12:28
全看
|
小
中
大
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-11-26
查看358273433的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-03-11 12:31
全看
|
小
中
大
将十六进制数1(0)写入1#模块的BFM17中,这个意思我懂。3楼的解释结合我刚才的这个实例我还是有点模糊,是把H0001(0)转换为模拟量输出吗?好象也不是。能再具体点吗?谢谢!
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-11-26
查看358273433的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-03-11 18:10
全看
|
小
中
大
图片:
我明白了,非常感谢!
[ 此帖被358273433在2011-03-11 18:19重新编辑 ]
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-11-26
查看358273433的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-03-11 18:22
全看
|
小
中
大
我刚刚搞懂了,十六进制的2转换成2进制就是10,BFM17的b2位从1变成0时通道1 DA转换开始。谢谢大家!