hejian96
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2012-12-05
查看hejian96的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-10 15:12
各位朋友:
     昨天发生了一件很倒霉的事情,我们单位用的一个CPU224的PLC,但是外面在做控制柜的时候,把PLC的输入端的M接到了0V上,我现场磁开关等等回到PLC的输入信号是一个负信号,这样导致必须换一个为24V。我就叫电工给我把输入端的M换成了24V+,这样没有问题。倒霉的事他换成24V的时候没有换完。送电后导致24V短路,倒霉的是PLC224给烧坏了,保险没有烧坏。不知道是哪里坏了。在把那个没有换的0V给换了之后,送电结果PLC没有一点反应,测量PLC的电源电源是24V,详细检查后发现输入端的2M带0V的电,意思就是随便找一个24V+和2M测量有24V的电压,大家遇到过没有啊?我反正觉得PLC没有这么脆弱。很郁闷,保险没有烧。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-16 20:55
二楼朋友正解!L+ 和M端是直流电压输出端,不能有电压输入!