各位朋友:
     昨天发生了一件很倒霉的事情,我们单位用的一个CPU224的PLC,但是外面在做控制柜的时候,把PLC的输入端的M接到了0V上,我现场磁开关等等回到PLC的输入信号是一个负信号,这样导致必须换一个为24V。我就叫电工给我把输入端的M换成了24V+,这样没有问题。倒霉的事他换成24V的时候没有换完。送电后导致24V短路,倒霉的是PLC224给烧坏了,保险没有烧坏。不知道是哪里坏了。在把那个没有换的0V给换了之后,送电结果PLC没有一点反应,测量PLC的电源电源是24V,详细检查后发现输入端的2M带0V的电,意思就是随便找一个24V+和2M测量有24V的电压,大家遇到过没有啊?我反正觉得PLC没有这么脆弱。很郁闷,保险没有烧。
kkxiaole
6ES5要不
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 146 点
下载积分: 704 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2011-07-28
最后登录: 2013-03-18
查看kkxiaole的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-28 16:36
哥们,你把输入输出弄反了、、  
销售西门子PLC QQ719884012