变频器可以用多功能输入端子进行多速调节 而且通过端子的组合可以扩展更多速度的选择 请问这种端子的组合有什么规定和规律吗 请高手指教
分享
283596603
盟主
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
138 个
工控威望:
275 点
下载积分:
1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2010-06-15
最后登录:
2024-11-11
查看283596603的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-10 14:48
全看
|
小
中
大
多段速度组合其实就是采用数字量输入端口的组合,比如你选定了数字量输入端口3,4,5。那么可以设定最多7个速度段,因为三个输入全为0时是不可用的。每个端口有接通和断开两个状态,3个端口组合就有最多8种状态,可以分别定义各种组合输入时的频率(因品牌不同可组合的数字量输入端口数量也有差别。)比如可以定义001,为5HZ。对应于数字量输入端口此时的状态就是3,4断开,5接通。这个时候变频器以5HZ运行。其他组合类似。至于启用多段速度,每段速度如何设定说明书上都会有的。