lichun8721
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lichun8721的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-08 23:29
三菱FX2NPLC老是PRO-E指示报警(常亮状态),检查程序没问题,硬件也没问题。请教大家了,是说明原因呢??
有时会好,但有时又出现,一旦出现通信中断和诊断功能都失效。
weichangye
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 365 点
下载积分: 3006 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2011-01-18
最后登录: 2024-11-20
查看weichangye的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-12 15:47
我的机器也有这样故障,用手轻轻按一下RS422插口就恢复正常,不定期还会出现,都麻木了。
weichangye
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 365 点
下载积分: 3006 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2011-01-18
最后登录: 2024-11-20
查看weichangye的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-13 08:30
应该是plc内部问题,我的意见先维持,维持不了了,再找人修,或者换一个新的。
weichangye
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 365 点
下载积分: 3006 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2011-01-18
最后登录: 2024-11-20
查看weichangye的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-01 21:10
今天看了一下FX2N的使用手册,根据LED判断异常:(CPU.E)LED灯亮。
1  机器中混入异物
2  发生WDT出错监控D8061,可以看到出错代码,如果通信出错无法在线。请根据此作为判断依据,是程序引起   的,还是硬件。
3   是否单独接地