三菱FX2NPLC老是PRO-E指示报警(常亮状态),检查程序没问题,硬件也没问题。请教大家了,是说明原因呢??
有时会好,但有时又出现,一旦出现通信中断和诊断功能都失效。
liu110
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 156 点
下载积分: 513 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2010-01-05
最后登录: 2024-02-03
查看liu110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-02 11:25
哈哈,你没有接接地线吧。
给它一个接地线试试。