TOP K0 K0 H3000 K1
TO K0 K1 K6 K4
FROM K0 K29 K4M230 K1
FROM K0 K5 D50 K4
TOP K1 K0 H0 K1
FROM K1 K29 K4M270 K1
TOP K1 K21 K1 K1  
请各位高手给解答不知道都是什么意思      
互相帮助共同进步
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2025-01-02
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 17:45
特殊功能模块的写入与读取指令,请看看特殊功能模块使用手册
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2025-01-02
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-07 21:22
TOP K0 K0 H3000 K1
0号模块通道设置
TO K0 K1 K6 K4
设置0号模块取样次数
FROM K0 K29 K4M230 K1
读O号模块出错信息
FROM K0 K5 D50 K4
读0号模块通道平均值
TOP K1 K0 H0 K1
1号模块通道设置
.......