请问这些什么意思FROM K0 K30 D40 K1
                                   CMP K2010 D40 M250
                                     FROM K1 K30 D45 K1
                                    CMP K3020 D45 M253
互相帮助共同进步
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 17:42
FROM K0 K30 D40 K1
从0号功能模块的BFM30中读取模块的识别码放在D40中
CMP K2010 D40 M250
将读取的识别码与2010比较,结果驱动M250、M251、M252
 FROM K1 K30 D45 K1
从1号功能模块的BFM30中读取模块的识别码放在D45中
 CMP K3020 D45 M253
将读取的识别码与3020比较,结果驱动M253、M254、M255