用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变压器渗油
上一主题
下一主题
aries
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
309 点
下载积分:
870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2010-03-13
最后登录:
2013-04-24
查看aries的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-07 09:42
全看
|
小
中
大
我公司一台1000KVA油浸式变压器,出现渗油现象,只是在密封处的螺栓螺帽上挂有有滴。
我想请教大伙:对于油浸式变压器渗油这样的现象严重吗?渗油的隐患是什么情况
谢谢。。。
[ 此帖被aries在2011-03-09 08:28重新编辑 ]
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8219 个
工控威望:
10348 点
下载积分:
21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-14
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-07 12:31
全看
|
小
中
大
轻微的漏油,可以忽略的,不过要间隔几个月的时间,检查一下变压器绝缘油的液位变化。如果是不带油枕的变压器,在环境温度升高的情况下,如果变压器油加的太多,造成内部压力过大,也会出现你说的情况的。
渗油的隐患就是:造成变压器内油面降低,瓦斯继电器动作。另外严重的缺油,会造成绝缘和散热不好,危害很大。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(在肇兴) 热心助人
下载积分:+3(aries) 热心助人 谢谢。。。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变压器渗油
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问