aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-07 09:42
我公司一台1000KVA油浸式变压器,出现渗油现象,只是在密封处的螺栓螺帽上挂有有滴。
我想请教大伙:对于油浸式变压器渗油这样的现象严重吗?渗油的隐患是什么情况
谢谢。。。
[ 此帖被aries在2011-03-09 08:28重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-14
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 12:31
轻微的漏油,可以忽略的,不过要间隔几个月的时间,检查一下变压器绝缘油的液位变化。如果是不带油枕的变压器,在环境温度升高的情况下,如果变压器油加的太多,造成内部压力过大,也会出现你说的情况的。

渗油的隐患就是:造成变压器内油面降低,瓦斯继电器动作。另外严重的缺油,会造成绝缘和散热不好,危害很大。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(在肇兴) 热心助人
  • 下载积分:+3(aries) 热心助人 谢谢。。。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。