我公司一台1000KVA油浸式变压器,出现渗油现象,只是在密封处的螺栓螺帽上挂有有滴。
我想请教大伙:对于油浸式变压器渗油这样的现象严重吗?渗油的隐患是什么情况
谢谢。。。
[ 此帖被aries在2011-03-09 08:28重新编辑 ]
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8224 个
工控威望:
10353 点
下载积分:
21053 分
在线时间: 3014(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-29
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-07 12:31
全看
|
小
中
大
轻微的漏油,可以忽略的,不过要间隔几个月的时间,检查一下变压器绝缘油的液位变化。如果是不带油枕的变压器,在环境温度升高的情况下,如果变压器油加的太多,造成内部压力过大,也会出现你说的情况的。
渗油的隐患就是:造成变压器内油面降低,瓦斯继电器动作。另外严重的缺油,会造成绝缘和散热不好,危害很大。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(在肇兴) 热心助人
下载积分:+3(aries) 热心助人 谢谢。。。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。