我公司一台1000KVA油浸式变压器,出现渗油现象,只是在密封处的螺栓螺帽上挂有有滴。
我想请教大伙:对于油浸式变压器渗油这样的现象严重吗?渗油的隐患是什么情况
谢谢。。。
[ 此帖被aries在2011-03-09 08:28重新编辑 ]
顺达五金电器
虚心学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-12-02
最后登录: 2014-04-17
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 08:03
轻微的漏油,可以忽略的,不过要间隔几个月的时间,检查一下变压器绝缘油的液位变化。如果是不带油枕的变压器,在环境温度升高的情况下,如果变压器油加的太多,造成内部压力过大,也会出现你说的情况的。

渗油的隐患就是:造成变压器内油面降低,瓦斯继电器动作。另外严重的缺油,会造成绝缘和散热不好,危害很大。
顺达五金电器
虚心学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-12-02
最后登录: 2014-04-17
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-21 23:16
变压器长期超负荷运行并发热,也会加速密封绝缘老化,出现上述问题!