程序写入PLC后,运行,X0不闭合,Y0直接输出。不解,是PLC问题还是程序问题?内行人士请指教。

hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 08:35
你的PLC型号?有的型号S是全部掉电保持型的,如FX1N/1S.所以在接通一次以后,你关闭电源在开它也是接通的。这时需要加个上电复位的指令。