孟令生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 157 点
下载积分: 589 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2010-10-23
最后登录: 2020-08-02
查看孟令生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-06 12:07
61:什么是正向标定、负向标定?  正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。  62:热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?  应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。  63:EM235是否能用于热电阻测温?  EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题。建议使用EM231 RTD模块。  64:S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?  不带隔离。如果用户的系统中需要隔离,请另行购买信号隔离器件。  65: 模拟量信号的传输距离有多远?  电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。   电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。   电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:   1)信号输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700Ω)    2)信号输入端的内阻    3)传输线的静态电阻值(来回是双线)    信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符号理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰。  66:S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少?  模拟量输入阻抗:  电压型信号:≥ 10MΩ   电流型信号:250Ω   模拟量输出阻抗:  电压型信号:≥ 5KΩ   电流型信号:≤ 500Ω   67:模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮?  模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。  68:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化?  模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零。  69:EM231 TC是否需要补偿导线?  EM231 TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。  70:EM231 TC模块SF灯为何闪烁?   如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上。 或者输入超出范围。

81:使用定时器加自复位做一个不断重复的计时,调用其他功能或子程序时,为何看起来工作不规律?   请注意《S7-200系统手册》中,关于三种定时器刷新规律的描述。   按这种方法使用定时器时,定时器的置位、复位可能与程序扫描周期不配合,存在造成上述问题的机制。定时比较短的定时任务应使用“定时中断”功能,这样更为可靠。82:编了一个利用定时器的程序,在编译时已经通过,为何下载到CPU中时提示出错?     这种情况往往是调用的定时器号与定时器类型不配合造成的。参见帮助的表格,如T7只能用作TONR,而不能用于TON或TOF。
    定时器类型     分辨率       最大值            定时器号码
    TONR         1毫秒      32.767秒           T0, T64                          
    10毫秒      327.67秒          T1-T4, T65-T68                          
    100毫秒      3276.7秒          T5-T31, T69-T95
    TON、TOF     1毫秒      32.767秒          T32, T96                          
    10毫秒      327.67秒          T33-T36, T97-T100                          
                 100毫秒      3276.7秒          T37-T63, T101-T25583:定时中断(SMB34/SMB35)最长定时为255ms,如何实现更长时间的定时?      可以采用T32/T96中断,最长时间可到32.767s。在定时中断服务程序中对进入中断的次数进行计数,也能实现更长时间的中断延时。84:定时中断个数不够怎么办?     每个定时中断服务程序不一定只能处理一项定时任务,可以把几个任务放在一个定时中断服务程序中。     对于定时间隔不同的任务,可以计算出它们的定时长度的最大公约数,以此作为定时中断的时间设置。在中断服务程序内部对中断事件进行计数,据此编程来处理不同的任务。85:使用子程序时,为何动作只能执行一次,或者某些状态不能结束?     如果发生动作不能重复执行,或者状态不能结束(像锁死了一样),而这些功能都与子程序有关时,请检查是否有条件调用子程序。调用子程序的条件在上述动作执行后,或者进入某个状态后不再有效,无法再次“激活”,而脱离上述状态或复位的指令正好在子程序内,必然造成上述的现象。86:带形式参数的子程序,定义为OUT类型的变量为何会在多次调用子程序时互相干扰?     那是因为定义为OUT类型的形式参数又在子程序内部参与了运算。凡是此类参数都应当定义为IN_OUT类型。87:与中断服务程序有关的计算任务,为何会偶尔得出不正确的结果?     出现这种现象的原因多是在主(子)程序和中断程序之间传递数据的机制不当。     中断程序可能在任何时刻执行,如果此时主程序(或子程序)正在对中断程序使用的数据进行操作,其中间结果可能带入中断程序,造成计算结果的变化;同样地,在中断程序中产生数据也对主(子)程序中的计算有类似影响。88:中断服务程序看起来没有执行?      可以在中断程序中加一个测试程序段,如使用SM0.0(常为“1”)将一个输出点置位(使用Set指令),观察是否进入中断服务程序。中断程序不执行,多数原因是初始化(连接中断事件和中断程序)的问题,或者没有“开中断”。应该使用SM0.1(或沿触发)执行一次初始化,然后开中断。89:TP170、TP170 micro与S7-200相连接如何做“时钟同步”?      TP170默认的时钟格式与S7-200时钟指令所读取的时间日期格式有所区别,读出的时钟需要改变格式才能与TP170等做时钟同步。在TP170的组态软件ProTool的在线帮助中有相关的介绍。90:高速计数器怎样占用输入点?    高速计数器根据被定义的工作模式,按需要占用CPU上的数字量输入点。每一个计数器都按其工作模式占用固定的输入点。在某个模式下没有用到的输入点,仍然可以用作普通输入点;被计数器占用的输入点(如外部复位),在用户程序中仍然访问到。91: 为什么高速计数器不能正常工作?     在程序中要使用初次扫描存储器位SM0.1来调用HDEF指令,而且只能调用一次。如果用SM0.0调用或者第二次执行HDEF指令会引起运行错误,而且不能改变第一次执行HDEF指令时对计数器的设定。 92: 对高速计数器如何寻址? 为什么从SMDx中读不出当前的计数值?      可以直接用HC0;HC1;HC2;HC3;HC4;HC5对不同的高速计数器进行寻址读取当前值,也可以在状态表中输入上述地址直接监视高速计数器的当前值。SMDx不存储当前值。高速计数器的计数值是一个32位的有符号整数。93: 高速计数器如何复位到0?      选用带外部复位模式的高速计数器,当外部复位输入点信号有效时,高速计数器复位为0 也可使用内部程序复位,即将高速计数器设定为可更新初始值,并将初始值设为0,执行HSC指令后,高数计数器即复位为0 94: 高速计数器的值在复位后是复位到初始值还是“0”值?      外部复位会将当前值复位到0值而不是初始值;内部复位则将当前值复位到初始值。如果你设定了可更新初始值,但在中断中未给初始值特殊寄存器赋新值,则在执行HSC 指令后,它将按初始化时设定的初始值赋值。 95: 为何给高速计数器赋初始值和预置值时后不起作用,或效果出乎意料?      高速计数器可以在初始化或者运行中更改设置,如初始值、预置值。其操作步骤应当是:    1)设置控制字节的更新选项。需要更新哪个设置数据,就把控制字节中相应的控制位置位(设置为“1”);不需要改变的设置,相应的控制位就不能设置     2)然后将所需 的值送入初始值和预置值控制寄存器     3)执行HSC指令 96: 使用PTO/PWM发生器的功能应使用什么类型的CPU?      应使用24VDC晶体管输出的CPU,继电器输出的绝对不行。97: PTO或PWM输出的幅值是多少?      PTO或PWM输出的幅值为24V(高电平有效,共负端连接),若想实现输出其他电压的幅值,需自己加转换器来实现。98: 在PTO脉冲串执行过程中,你能否通过PLS 指令改变其周期值?      不行,必须终止PTO 输出后才能改变周期值。99:如何强制停止PTO 或PWM输出?      可以通过编程将控制字节中的使能位SM66.7或SM76.7清零,然后执行PLS指令,便可立即停止PTO或PWM输出。100: 为何输出信号的指示灯已亮,却没有良好的电压波形输出,或者有时丢脉冲?      PTO或PWM输出负载最小不能低于额定负载的10%;即在输出为高电平的状态下,负载电流不低于140mA。
liyang1989
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看liyang1989的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-06 18:05
好东西必须顶