我用三菱FX3U控制松下A5伺服,运行一会伺服就显示少一两脉冲,过一会又多一两个的。这种情况正常吗?有遇见同样的情况的嘛?
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-01 18:49
惯性值,刚性值……你看看是哪些参数不是很合适的