kingnn1370
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 208 点
下载积分: 850 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2010-12-11
最后登录: 2012-12-29
查看kingnn1370的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-03 21:11
小弟在学习PLC程序中遇到个题目:若传送带上20S内无产品通过则报警(Y0为on),若通过检测器的产品数达到100个则报警。我一直编不好,请哪位大师编好后发我看看
刻骨铭心
若爱,请深爱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2020-08-04
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-05 12:41
用一个时间t和一个脉冲递加指令做,但检测元件要很好。这样也已解决了。。
曾少你的,你都已在别处得到。。。