发表于: 2011-03-03 13:55
全看
|
小
中
大
工厂增加设备,5台主要设备的总共率有420KW,其他七七八八的东西加起来可能也有40KW,不知道要用多大的线比较实惠。请师傅们给点经验。前提一定要安全,设备有时候运行起来就个把星期不停机的。谢谢了。
分享
123456zjy
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看123456zjy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-13 11:20
全看
|
小
中
大
首先是什么负载类型,如果是类似电炉的阻性负载的话就要考虑大一点像一楼说的375—500的一点都不大。如果都是感性负载小一点250应该可以!