胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-03 13:55
工厂增加设备,5台主要设备的总共率有420KW,其他七七八八的东西加起来可能也有40KW,不知道要用多大的线比较实惠。请师傅们给点经验。前提一定要安全,设备有时候运行起来就个把星期不停机的。谢谢了。
hehu0575
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hehu0575的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-08 16:52
全部正常工作的时候电流要在1000A左右了啊!电缆线建议用3*250+2*120的电缆!因为你们是五金厂嘛,所以电缆线最好是那种有铁片保护的!并且一定要保证是国标的电缆!