用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
大功率配线问题
上一主题
下一主题
胡骄阳
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
260 个
工控威望:
3019 点
下载积分:
1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间:
2009-12-16
最后登录:
2024-11-19
查看胡骄阳的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-03 13:55
全看
|
小
中
大
工厂增加设备,5台主要设备的总共率有420KW,其他七七八八的东西加起来可能也有40KW,不知道要用多大的线比较实惠。请师傅们给点经验。前提一定要安全,设备有时候运行起来就个把星期不停机的。谢谢了。
分享
郭怀海
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看郭怀海的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-12 23:52
全看
|
小
中
大
系统的功率总和 并不是选择线径的全部。首先要看这个总功率有多少台设备在同时工作,它的工作状态如何。是连续的,还是断继的。其次就是你线的布置方式,是裸布,还是电缆沟等。线的长度如何。再次就是考虑冗余的问题。若此电源在以后的工作中还需要增加设备,那么就可以稍稍的大一点。算得太死对以后的工作并没有好处。最后是铜与铝的问题。可以根据实际情况来确定。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
大功率配线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问