工厂增加设备,5台主要设备的总共率有420KW,其他七七八八的东西加起来可能也有40KW,不知道要用多大的线比较实惠。请师傅们给点经验。前提一定要安全,设备有时候运行起来就个把星期不停机的。谢谢了。
郭怀海
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看郭怀海的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-12 23:52
  系统的功率总和 并不是选择线径的全部。首先要看这个总功率有多少台设备在同时工作,它的工作状态如何。是连续的,还是断继的。其次就是你线的布置方式,是裸布,还是电缆沟等。线的长度如何。再次就是考虑冗余的问题。若此电源在以后的工作中还需要增加设备,那么就可以稍稍的大一点。算得太死对以后的工作并没有好处。最后是铜与铝的问题。可以根据实际情况来确定。