我用一台FX3U PLC控制松下伺报,刚开始只用几百步来程序来调试定位很精确,但是我把程序写完后,步数多了,有6~~7千步,这时定位就不准了,每个来回都不同,请问各路高人,有什么方法来解决这个问题???/
谢谢!
分享
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
153 个
工控威望:
1736 点
下载积分:
1136 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2011-10-24
最后登录:
2021-11-27
查看yyqwxl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-12 19:11
全看
|
小
中
大
用定位模块吧,把需要定位的参数都在模块里面写好,到时只要调用就可以了,完成后会自动返回定位完成,在启动其他定位,里面有很多定位方法,很好用,看看手册就会了。