我用一台FX3U PLC控制松下伺报,刚开始只用几百步来程序来调试定位很精确,但是我把程序写完后,步数多了,有6~~7千步,这时定位就不准了,每个来回都不同,请问各路高人,有什么方法来解决这个问题???/
                 谢谢!
jian.abcde
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jian.abcde的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-03 14:07
几百步来程序来调试定位很精确,是因程序扫描周期短,所以精确。步数多了,有6~~7千步,这时定位就不准了,是因程序扫描周期太长,所以不准了。可以用子程序调用指令CALL,重复多用几次CALL,应该能解决。