liufuyejin
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 116 个
工控威望: 298 点
下载积分: 767 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2007-09-15
最后登录: 2012-10-15
查看liufuyejin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-02 21:11
我用一台FX3U PLC控制松下伺报,刚开始只用几百步来程序来调试定位很精确,但是我把程序写完后,步数多了,有6~~7千步,这时定位就不准了,每个来回都不同,请问各路高人,有什么方法来解决这个问题???/
                 谢谢!
123456zzz
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看123456zzz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-03 13:34
顶。。。