上一主题
下一主题
hejian96
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
491 点
下载积分:
2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2010-12-07
最后登录:
2012-12-05
查看hejian96的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-01 21:49
全看
|
小
中
大
各位:
大家好,现做一个项目,用到了液位计,(SDM系列射频导纳料位开关),以前没有用过,用来检测各种容器中物料的有或无,高位或地位。它检测到的信号需要给PLC,它是一个开关量吗?它的输出直接接到PLC的I点上吗?需要如何接线呢?它的接线柱有H N G这段是接工作电源AC220V,后面还有NC C NO C NO 五个接线点这几个点是什么意思呢?是触电吗?就像继电器的常开,常闭触电。请高手指点。
分享
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
959 个
工控威望:
2440 点
下载积分:
21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-15
查看ysheng9099的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-02 20:48
全看
|
小
中
大
应该是对应的输出触点,如果没有说明书可以用万用表量一下