用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助:关于液位计的接线问题
上一主题
下一主题
hejian96
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
491 点
下载积分:
2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2010-12-07
最后登录:
2012-12-05
查看hejian96的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-01 21:49
全看
|
小
中
大
各位:
大家好,现做一个项目,用到了液位计,(SDM系列射频导纳料位开关),以前没有用过,用来检测各种容器中物料的有或无,高位或地位。它检测到的信号需要给PLC,它是一个开关量吗?它的输出直接接到PLC的I点上吗?需要如何接线呢?它的接线柱有H N G这段是接工作电源AC220V,后面还有NC C NO C NO 五个接线点这几个点是什么意思呢?是触电吗?就像继电器的常开,常闭触电。请高手指点。
分享
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
630 个
工控威望:
825 点
下载积分:
21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间:
2010-10-27
最后登录:
2024-05-10
查看沙痕的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-01 21:56
全看
|
小
中
大
嗯,是的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助:关于液位计的接线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问