现在用rkc-cd901的表控制一个温控箱。要求温度稳定在45度左右,该设置哪些参数。使pid工作
分享
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2680 个
工控威望:
7394 点
下载积分:
3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2010-12-26
最后登录:
2023-05-29
查看shi2999的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-12 12:18
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼ydc820于2011-09-12 12:08发表的 :
如果是正品理化RKC,PID自整定一下傻瓜的用
先把SV设为45,使用pid工作可以利用自动学习功能,打开ATU和STU设置为1,让它自动调整PID值后,再把AT和ST设置为0.