hua3612339
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2024-11-25
查看hua3612339的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-01 16:30
一台18.5KW电机接触器控制!有时启动跳闸!(跳漏保)测量电机无问题!拆开观察也无问题!换了一台电机就没事了!不知怎么回事!请高手解说一下!
clg01866
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 365 点
下载积分: 10556 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2024-11-24
查看clg01866的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-03 19:48
8楼的说法最有可能,电机肯定是有问题的,拉出去修吧