楼主  发表于: 2011-03-01 16:30
一台18.5KW电机接触器控制!有时启动跳闸!(跳漏保)测量电机无问题!拆开观察也无问题!换了一台电机就没事了!不知怎么回事!请高手解说一下!
xwhxn_000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 122 点
下载积分: 607 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2011-01-12
最后登录: 2020-06-03
查看xwhxn_000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-01 22:04
我也碰到过类似情况,两种原因:1、转子可能有一处扫堂, 若能启动也可能就正常运行,一般情况下摇表测不出。检查方法:一边用手缓慢旋转电机一边用摇表测量 2、两台电机的绝缘电阻有差别,可考虑更换一漏保试试