hua3612339
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2024-11-25
查看hua3612339的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-01 16:30
一台18.5KW电机接触器控制!有时启动跳闸!(跳漏保)测量电机无问题!拆开观察也无问题!换了一台电机就没事了!不知怎么回事!请高手解说一下!
lixiaoyun
人在江湖
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 6037 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2010-08-14
最后登录: 2022-12-31
查看lixiaoyun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-12 21:10
楼主是用万用表测的电机还是摇表测的,有时用万用表测不准的