hua3612339
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2024-07-23
查看hua3612339的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-01 16:30
一台18.5KW电机接触器控制!有时启动跳闸!(跳漏保)测量电机无问题!拆开观察也无问题!换了一台电机就没事了!不知怎么回事!请高手解说一下!
hua3612339
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2024-07-23
查看hua3612339的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-01 17:07
有热继。18.5电机,是漏电跳!不是过载!
hua3612339
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2024-07-23
查看hua3612339的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-02 09:47
这个方法一开始就试过啦!兆欧表检测没事
!拆开电机目测无扫堂情况!只是启动时有时跳!早上严重下午轻!正常运转没事的
1
hua3612339
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2024-07-23
查看hua3612339的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-03 20:58
漏保不是为电机设的!是为整个电盘设的,电机是用D型断路器!换了一台电机后就无问题啦!很奇怪呀!