ab ac output 模块输出模块奇怪问题,
ab ac output 输出模块,输出点未输出,但却有220电源,(程序内无输出,plc模块指示灯显示无输出,plc模块及程序内均没有显示报警),更换模块后,将所有线全部拆掉,故障依然,难道是干扰,或者是背板有问题?不解?还请高手指点?
分享
yifan_1987
没有最好,只有更好!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
566 个
工控威望:
745 点
下载积分:
2169 分
在线时间: 124(小时)
注册时间:
2010-01-07
最后登录:
2019-05-26
查看yifan_1987的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-05 09:25
全看
|
小
中
大
是感应电压。