请教高手个问题,我有个项目自动时用压力传感器控制变频控制,手动时用电位器控制 ,会有冲突吗,另外压力传感器是三线制的,0到10V,和电位器怎么接线呢
xubaolin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-28
最后登录: 2022-11-15
查看xubaolin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-01 11:44
自动控制时用压力传感器变送器输出的电压或电流去控制变频器的转速,手动时用转换开关切换手动,用电位器去控制变频器的转速。