本人在使用安川G7的2.2KW, 3.7KW,5.5KW等小功率变频器时,碰到了很多PUF, VCF报警以及 IGBT 模块和驱动板烧坏等问题,但是同样的机型在其他客户那边用了很长时间一点问题也没有,出故障的那几家客户有其他不同设备上也有使用安川变频器,人家的一点问题也没有,但是我们所出去的设备都是一样的,包括接线方式,控制方式等等。现在的接线方式是电源380V经空开直接进变频器然后变频器直接进电机。现在就想请问一下在变频器外部加装一些什么样的外部保护,可以避免此类问题发生。在变频器输出侧加装电抗器有效吗或者加装什么样的保护电路?
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-25
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-01 09:50
可能用户的电源环境有问题
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-25
查看jxh668的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-01 09:56
在变频器输入侧加装电抗器有效
楼主留言:
AC电抗器与DC电抗器需要同时加吗??
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-25
查看jxh668的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-01 10:14
你当然可以装

输出侧加装一个电抗器作用不大
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-25
查看jxh668的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-01 10:17
制动电阻,直流电抗器可考虑
楼主留言:
制动电阻我们是一直有装的 所有的变频器都装的不管功率大小 直流电抗器是接在什么位置
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-25
查看jxh668的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-01 15:31
制动电阻我们是一直有装的 所有的变频器都装的不管功率大小 直流电抗器是接在什么位置

如果电源部分总出问题就应当加DC电抗器
位置在母线电容和IGBT之间
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵