有一台10KW 的电动机,星三角启动,带一点负载就启动困难,三角形转换过来了转速也很低,电流表测得启动电流为60A(电机输入的六根线都是一样),有谁知道这是怎么回事吗?
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-14 21:55
1、检查启动前电网三相电压,2、检查启动电机运转时三相电压、三相电流,看你描述一次回路、二次回路不可能有问题,3、用电桥测电机三相绕组阻值.不平衡值不大于2%,4、换一台同规格电机试一下,10KW电机用40A接触器控制可以直接启动。