一台成型机用4根加热管(加热管的电压是220v的)并联加热,用温控器加固态继电器控制温度,当某一根断了之后,用什么低成本的方法检测并产生报警?
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2023-09-02
查看工控学子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-03 15:39
图片:
图片:
图片:
图片:
从坏的漏电保护开关拆下电路,把多余的去掉,留下四个二极管、互感器,再找来一个2N5551三极管,一个发光二极管,一个100欧电阻(我用的是2V电源),把两个二极管窜联,然后把窜联的两组二极管按正反方向并在互感器的两端,利用二极管的正向压降把互感器两端的电压钳定在1.4V以下,用作三极管2N5551的导通电压,2V电源经过100欧电阻限流供给发光二极管窜接在三极管的集电极,负电接在发射极,制作好了,我用50瓦烙铁试验能正常动作,你可以把发光二极管用光耦或继电器代替,改变一下电源,你就可以用做其它用途了。