楼主  发表于: 2011-02-28 19:23
一台成型机用4根加热管(加热管的电压是220v的)并联加热,用温控器加固态继电器控制温度,当某一根断了之后,用什么低成本的方法检测并产生报警?
seemy51
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 145 点
下载积分: 3456 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2009-12-28
最后登录: 2024-05-31
查看seemy51的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-18 21:35
RKC温控器有加热断线报警功能(HBA),可以试一下