楼主  发表于: 2011-02-28 19:23
一台成型机用4根加热管(加热管的电压是220v的)并联加热,用温控器加固态继电器控制温度,当某一根断了之后,用什么低成本的方法检测并产生报警?
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2025-01-09
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-02 10:20
加装电流继电器效果较好。但是只是在加热管通电加热状态下才检测是否断线。
而不给加热管通电时不检查加热管是否断线就可以了。
个人看法。
以上