进线电压=380V
加热管功率=1KW,电压=220V,加热管的数量=3根
采用星形连接
试计算每个加热管之间的线电流与线电压分别是多少!
在这里请教各位师傅拉!谢谢你们。同时也谢谢看我帖子的人!具体计算方法望详细叙述!
xin418513387
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 234 个
工控威望: 317 点
下载积分: 965 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2007-06-14
最后登录: 2023-07-10
查看xin418513387的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-28 21:21
星形接法  单根电压220V   相电流=1.732X线电流=1000/220X1.732=7.9A