如图下面变频器通訊口(RJ-11)和485BD通讯板如何接线实现通讯
(1)485BD通讯接线端子写着RDA-RDB-SDA-SDB
(2)变频器通訊口(RJ-11)
1-17V
2-GND
3-SG-
4-SG+
5-NC
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2025-02-01
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-28 17:45
全看
|
小
中
大
485BD的SDA与RDA相连后接入变频器的SG+,SDB与RDB相连后接入变频器的SG-,为了提高系统的抗干扰性能,可以将485BD的SG端与变频器的GND端连接!