骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-28 13:23
    如图下面变频器通訊口(RJ-11)和485BD通讯板如何接线实现通讯
(1)485BD通讯接线端子写着RDA-RDB-SDA-SDB
(2)变频器通訊口(RJ-11)
1-17V
2-GND
3-SG-
4-SG+
5-NC



aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-01 17:00
学习 谢谢