骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-28 13:23
    如图下面变频器通訊口(RJ-11)和485BD通讯板如何接线实现通讯
(1)485BD通讯接线端子写着RDA-RDB-SDA-SDB
(2)变频器通訊口(RJ-11)
1-17V
2-GND
3-SG-
4-SG+
5-NC



jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2025-01-24
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-28 14:11
485BD通讯接线端子写着RDA-RDB-SDA-SDB
是4线的
变频器通訊口(RJ-11)
是2线的

看能否接成半双工
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2025-01-24
查看jxh668的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-28 17:48
485端
R+和S+短接
R-和S-短接
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵