单相输入变频器输出是三相的,如果负载不是三相电动机,请问能不能当三相变压器使用,联接别的三相负载,输出的三相电压是380V还是220V?
自游自在
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 188 点
下载积分: 675 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-10-02
查看自游自在的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-28 12:42
输出电压最高为220v。当变压器用时如三相负载不平衡变频器会报警。